Skip to main content

zakaz@forenergo-trade.ru (отдел продаж) / mail@forenergo-trade.ru (секретариат)

+7(495)780-51-65
Пн. – Пт.: 9:00-18:00

Ваша корзина пуста

Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС 110

  • ИОС-110-400
  • ИОС-110-400 М
  • ИОС-110-400 МУ
  • ИОС-110-600 М
  • ИОС-110-600 МУ
  • ИОС-110-1250 М
  • ИОС-110-1250 МУ
  • ИОС-110-2000 М
  • ИОС-110-2000 М-01
  • ИОС-110-2000 МУ
  • ИОС-110-2000 МУ-01
  • Таблички ТТХ

    • Характеристики ИОС-110-400 УХЛ1
      ИОС-110-400 М УХЛ1
      ИОС-110-400 МУ УХЛ1
      Номинальное напряжение, кВ 110 110 110
      Длина пути утечки, мм 1900 2050 2050
      Масса, кг 48,3 48,3 48,3
      Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН
      - Нормируемая по ГОСТ и по ТУ завода 4 4 4/5,2
      - Гарантируемая заводом 8 8 12
      - Фактические значения при испытаниях 10...13 10....13 14...16
      Минимальный разрушающий крутящий момент, кН·м
      Номинальный по ГОСТ не нормируется не нормируется не нормируется
      - Нормируемый по ТУ завода 2,5 2,5 2,5
      - Гарантируемый заводом 4 4 4
      - Фактические значения при испытаниях 5...8,5 5...8,5 5...8,5
             
      Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 450 450 450
      Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухомсостоянии, кВ 230 230 230
      Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ
      - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода 230 230 230
      - Фактическое значение при испытаниях 302,3...307,7 302,3...307,7 302,3...307,7
      Степень загрязнения в районе применения изоляторов:
      - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ l l l
      - Фактическое значение по результатам испытаний ll ll ll
    • Характеристики ИОС-110-600 М УХЛ1
      ИОС-110-600 МУ УХЛ1
      Номинальное напряжение, кВ 110 110
      Длина пути утечки, мм 2230 2230
      Масса, кг 58 58
      Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН   
      - Нормируемая по ГОСТ и по ТУ завода 6 6/7,8
      - Гарантируемая заводом 10 12
      - Фактические значения при испытаниях 13...14,5 14....18
       Минимальный разрушающий крутящий момент, кН·м   
      Номинальный по ГОСТ не нормируется не нормируется
      - Нормируемый по ТУ завода 5 5,5
      - Гарантируемый заводом 6 6
      - Фактические значения при испытаниях 6,5...7,5 6,5...7,5
           
      Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 450 450
      Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухомсостоянии, кВ 230 230
      Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ
      - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода ?230 ?230
      - Фактическое значение при испытаниях 302,3...307,7 302,3...307,7
      Степень загрязнения в районе применения изоляторов:
      - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ l l
      - Фактическое значение по результатам испытаний ll ll
    • Характеристики ИОС-110-1250 М УХЛ1
      ИОС-110-1250 МУ УХЛ1
      Номинальное напряжение, кВ 110 110
      Длина пути утечки, мм 2230 2230
      Масса, кг 69 69
      Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН
      - Нормируемая по ГОСТ и по ТУ завода 12,5 12,5
      - Гарантируемая заводом 16 16
      - Фактические значения при испытаниях 17...19,5 17....19,5
      Минимальный разрушающий крутящий момент, кН
      Номинальный по ГОСТ не нормируется не нормируется
      - Нормируемый по ТУ завода 5 5
      - Гарантируемый заводом 6 6
      - Фактические значения при испытаниях 6,5...7,5 6,5...7,5
           
      Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 450 450
      Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухомсостоянии, кВ 230 230
      Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ
      - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода 230 230
      - Фактическое значение при испытаниях 302,3...307,7 302,3...307,7
      Степень загрязнения в районе применения изоляторов:
      - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ l l
      - Фактическое значение по результатам испытаний ll ll
    • Характеристики ИОС-110-2000 М УХЛ1
      ИОС-110-2000 М-01 УХЛ1 ИОС-110-2000 МУ УХЛ1 ИОС-110-2000 МУ-01 УХЛ1
      Номинальное напряжение, кВ 110 110 110  110
      Длина пути утечки, мм 2000 2000 2000  2000
      Масса, кг 71,5 72 71,5  72
      Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН
      - Нормируемая по ГОСТ и по ТУ завода 20 20 20/26  20/26
      - Гарантируемая заводом 24 24 28 28
      - Фактические значения при испытаниях 27...30 27....30 29,5...31 29,5...31
      Минимальный разрушающий крутящий момент, кН·м
      Номинальный по ГОСТ не нормируется не нормируется не нормируется  не нормируется
      - Нормируемый по ТУ завода 5 5 5  5
      - Гарантируемый заводом 8 8 8  8
      - Фактические значения при испытаниях 8,5...9,5 8,5...9,5 8,5...9,5 8,5...9,5
               
      Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 450 450 450 450
      Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухомсостоянии, кВ 230 230 230 230
      Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ
      - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода ?230 ?230 ?230 ?230
      - Фактическое значение при испытаниях 302,3...307,7 302,3...307,7 302,3...307,7 302,3...307,7
      Степень загрязнения в районе применения изоляторов:
      - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ l l l l
      - Фактическое значение по результатам испытаний ll ll ll ll