Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС 110
Назначение: Изоляторы ИОС 110 предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения свыше 1000 В частоты до 100 Гц.
-
Таблички ТТХ
-
Характеристики ИОС-110-400 УХЛ1 ИОС-110-400 М УХЛ1 ИОС-110-400 МУ УХЛ1 Номинальное напряжение, кВ 110 110 110 Длина пути утечки, мм 1900 2050 2050 Масса, кг 48,3 48,3 48,3 Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН - Нормируемая по ГОСТ и по ТУ завода 4 4 4/5,2 - Гарантируемая заводом 8 8 12 - Фактические значения при испытаниях 10...13 10....13 14...16 Минимальный разрушающий крутящий момент, кН·м Номинальный по ГОСТ не нормируется не нормируется не нормируется - Нормируемый по ТУ завода 2,5 2,5 2,5 - Гарантируемый заводом 4 4 4 - Фактические значения при испытаниях 5...8,5 5...8,5 5...8,5 Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 450 450 450 Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухомсостоянии, кВ 230 230 230 Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода 230 230 230 - Фактическое значение при испытаниях 302,3...307,7 302,3...307,7 302,3...307,7 Степень загрязнения в районе применения изоляторов: - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ l l l - Фактическое значение по результатам испытаний ll ll ll -
Характеристики ИОС-110-600 М УХЛ1 ИОС-110-600 МУ УХЛ1 Номинальное напряжение, кВ 110 110 Длина пути утечки, мм 2230 2230 Масса, кг 58 58 Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН - Нормируемая по ГОСТ и по ТУ завода 6 6/7,8 - Гарантируемая заводом 10 12 - Фактические значения при испытаниях 13...14,5 14....18 Минимальный разрушающий крутящий момент, кН·м Номинальный по ГОСТ не нормируется не нормируется - Нормируемый по ТУ завода 5 5,5 - Гарантируемый заводом 6 6 - Фактические значения при испытаниях 6,5...7,5 6,5...7,5 Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 450 450 Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухомсостоянии, кВ 230 230 Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода ?230 ?230 - Фактическое значение при испытаниях 302,3...307,7 302,3...307,7 Степень загрязнения в районе применения изоляторов: - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ l l - Фактическое значение по результатам испытаний ll ll -
Характеристики ИОС-110-1250 М УХЛ1 ИОС-110-1250 МУ УХЛ1 Номинальное напряжение, кВ 110 110 Длина пути утечки, мм 2230 2230 Масса, кг 69 69 Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН - Нормируемая по ГОСТ и по ТУ завода 12,5 12,5 - Гарантируемая заводом 16 16 - Фактические значения при испытаниях 17...19,5 17....19,5 Минимальный разрушающий крутящий момент, кН Номинальный по ГОСТ не нормируется не нормируется - Нормируемый по ТУ завода 5 5 - Гарантируемый заводом 6 6 - Фактические значения при испытаниях 6,5...7,5 6,5...7,5 Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 450 450 Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухомсостоянии, кВ 230 230 Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода 230 230 - Фактическое значение при испытаниях 302,3...307,7 302,3...307,7 Степень загрязнения в районе применения изоляторов: - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ l l - Фактическое значение по результатам испытаний ll ll -
Характеристики ИОС-110-2000 М УХЛ1 ИОС-110-2000 М-01 УХЛ1 ИОС-110-2000 МУ УХЛ1 ИОС-110-2000 МУ-01 УХЛ1 Номинальное напряжение, кВ 110 110 110 110 Длина пути утечки, мм 2000 2000 2000 2000 Масса, кг 71,5 72 71,5 72 Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН - Нормируемая по ГОСТ и по ТУ завода 20 20 20/26 20/26 - Гарантируемая заводом 24 24 28 28 - Фактические значения при испытаниях 27...30 27....30 29,5...31 29,5...31 Минимальный разрушающий крутящий момент, кН·м Номинальный по ГОСТ не нормируется не нормируется не нормируется не нормируется - Нормируемый по ТУ завода 5 5 5 5 - Гарантируемый заводом 8 8 8 8 - Фактические значения при испытаниях 8,5...9,5 8,5...9,5 8,5...9,5 8,5...9,5 Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 450 450 450 450 Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухомсостоянии, кВ 230 230 230 230 Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода ?230 ?230 ?230 ?230 - Фактическое значение при испытаниях 302,3...307,7 302,3...307,7 302,3...307,7 302,3...307,7 Степень загрязнения в районе применения изоляторов: - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ l l l l - Фактическое значение по результатам испытаний ll ll ll ll
-