+7(495)780-51-65 /  zakaz@forenergo-trade.ru

runlenfrdeitptes

Изоляторы опорные стержневые фарфоровые типа ИОС 110

Назначение: Изоляторы ИОС 110 предназначены для изоляции и крепления токоведущих частей в электрических аппаратах, комплектных распределительных устройствах, токопроводах, распределительных устройствах электрических станций и подстанций переменного напряжения свыше 1000 В частоты до 100 Гц.

  • ИОС-110-400
  • ИОС-110-400 М
  • ИОС-110-400 МУ
  • ИОС-110-600 М
  • ИОС-110-600 МУ
  • ИОС-110-1250 М
  • ИОС-110-1250 МУ
  • ИОС-110-2000 М
  • ИОС-110-2000 М-01
  • ИОС-110-2000 МУ
  • ИОС-110-2000 МУ-01

  • Характеристики ИОС-110-400 ИОС-110-400 М
    ИОС-110-400 МУ
    Номинальное напряжение, кВ 110 110 110
    Длина пути утечки, мм 1900 2050 2050
    Масса, кг 48,3 48,3 48,3
    Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН
    - Нормируемая по ГОСТ и по ТУ завода 4 4 4/5,2
    - Гарантируемая заводом 8 8 12
    - Фактические значения при испытаниях 10...13 10....13 14...16
    Минимальный разрушающий крутящий момент, кН·м
    Номинальный по ГОСТ не нормируется не нормируется не нормируется
    - Нормируемый по ТУ завода 2,5 2,5 2,5
    - Гарантируемый заводом 4 4 4
    - Фактические значения при испытаниях 5...8,5 5...8,5 5...8,5
    Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 450 450 450
    Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухомсостоянии, кВ 230 230 230
    Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ
    - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода 230 230 230
    - Фактическое значение при испытаниях 302,3...307,7 302,3...307,7 302,3...307,7
    Степень загрязнения в районе применения изоляторов:
    - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ l l l
    - Фактическое значение по результатам испытаний ll ll ll
  • Характеристики ИОС-110-600 М
    ИОС-110-600 МУ
    Номинальное напряжение, кВ 110 110
    Длина пути утечки, мм 2230 2230
    Масса, кг 58 58
    Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН   
    - Нормируемая по ГОСТ и по ТУ завода 6 6/7,8
    - Гарантируемая заводом 10 12
    - Фактические значения при испытаниях 13...14,5 14....18
     Минимальный разрушающий крутящий момент, кН·м   
    Номинальный по ГОСТ не нормируется не нормируется
    - Нормируемый по ТУ завода 5 5,5
    - Гарантируемый заводом 6 6
    - Фактические значения при испытаниях 6,5...7,5 6,5...7,5
         
    Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 450 450
    Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухомсостоянии, кВ 230 230
    Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ
    - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода ?230 ?230
    - Фактическое значение при испытаниях 302,3...307,7 302,3...307,7
    Степень загрязнения в районе применения изоляторов:
    - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ l l
    - Фактическое значение по результатам испытаний ll ll
  • Характеристики ИОС-110-1250 М
    ИОС-110-1250 МУ
    Номинальное напряжение, кВ 110 110
    Длина пути утечки, мм 2230 2230
    Масса, кг 69 69
    Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН
    - Нормируемая по ГОСТ и по ТУ завода 12,5 12,5
    - Гарантируемая заводом 16 16
    - Фактические значения при испытаниях 17...19,5 17....19,5
    Минимальный разрушающий крутящий момент, кН
    Номинальный по ГОСТ не нормируется не нормируется
    - Нормируемый по ТУ завода 5 5
    - Гарантируемый заводом 6 6
    - Фактические значения при испытаниях 6,5...7,5 6,5...7,5
    Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 450 450
    Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухомсостоянии, кВ 230 230
    Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ
    - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода 230 230
    - Фактическое значение при испытаниях 302,3...307,7 302,3...307,7
    Степень загрязнения в районе применения изоляторов:
    - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ l l
    - Фактическое значение по результатам испытаний ll ll
  • Характеристики ИОС-110-2000 М
    ИОС-110-2000 М-01
    ИОС-110-2000 МУ
    ИОС-110-2000 МУ-01
    Номинальное напряжение, кВ 110 110 110  110
    Длина пути утечки, мм 2000 2000 2000  2000
    Масса, кг 71,5 72 71,5  72
    Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН
    - Нормируемая по ГОСТ и по ТУ завода 20 20 20/26  20/26
    - Гарантируемая заводом 24 24 28 28
    - Фактические значения при испытаниях 27...30 27....30 29,5...31 29,5...31
    Минимальный разрушающий крутящий момент, кН·м
    Номинальный по ГОСТ не нормируется не нормируется не нормируется  не нормируется
    - Нормируемый по ТУ завода 5 5 5  5
    - Гарантируемый заводом 8 8 8  8
    - Фактические значения при испытаниях 8,5...9,5 8,5...9,5 8,5...9,5 8,5...9,5
             
    Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ 450 450 450 450
    Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухомсостоянии, кВ 230 230 230 230
    Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ
    - Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода ?230 ?230 ?230 ?230
    - Фактическое значение при испытаниях 302,3...307,7 302,3...307,7 302,3...307,7 302,3...307,7
    Степень загрязнения в районе применения изоляторов:
    - Минимальное нормируемое значение по ГОСТ l l l l
    - Фактическое значение по результатам испытаний ll ll ll ll
0.0/5 оценка (0 голосов)