Характеристики |
ИОС-110-400 УХЛ1
|
ИОС-110-400 М УХЛ1
|
ИОС-110-400 МУ УХЛ1
|
Номинальное напряжение, кВ |
110 |
110 |
110 |
Длина пути утечки, мм |
1900 |
2050 |
2050 |
Масса, кг |
48,3 |
48,3 |
48,3 |
Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН |
- Нормируемая по ГОСТ и по ТУ завода |
4 |
4 |
4/5,2 |
- Гарантируемая заводом |
8 |
8 |
12 |
- Фактические значения при испытаниях |
10...13 |
10....13 |
14...16 |
Минимальный разрушающий крутящий момент, кН·м |
Номинальный по ГОСТ |
не нормируется |
не нормируется |
не нормируется |
- Нормируемый по ТУ завода |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
- Гарантируемый заводом |
4 |
4 |
4 |
- Фактические значения при испытаниях |
5...8,5 |
5...8,5 |
5...8,5 |
|
|
|
|
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |
450 |
450 |
450 |
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухомсостоянии, кВ |
230 |
230 |
230 |
Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ |
- Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода |
230 |
230 |
230 |
- Фактическое значение при испытаниях |
302,3...307,7 |
302,3...307,7 |
302,3...307,7 |
Степень загрязнения в районе применения изоляторов: |
- Минимальное нормируемое значение по ГОСТ |
l |
l |
l |
- Фактическое значение по результатам испытаний |
ll |
ll |
ll |
-
Характеристики |
ИОС-110-600 М УХЛ1
|
ИОС-110-600 МУ УХЛ1
|
Номинальное напряжение, кВ |
110 |
110 |
Длина пути утечки, мм |
2230 |
2230 |
Масса, кг |
58 |
58 |
Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН |
- Нормируемая по ГОСТ и по ТУ завода |
6 |
6/7,8 |
- Гарантируемая заводом |
10 |
12 |
- Фактические значения при испытаниях |
13...14,5 |
14....18 |
Минимальный разрушающий крутящий момент, кН·м |
Номинальный по ГОСТ |
не нормируется |
не нормируется |
- Нормируемый по ТУ завода |
5 |
5,5 |
- Гарантируемый заводом |
6 |
6 |
- Фактические значения при испытаниях |
6,5...7,5 |
6,5...7,5 |
|
|
|
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |
450 |
450 |
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухомсостоянии, кВ |
230 |
230 |
Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ |
- Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода |
?230 |
?230 |
- Фактическое значение при испытаниях |
302,3...307,7 |
302,3...307,7 |
Степень загрязнения в районе применения изоляторов: |
- Минимальное нормируемое значение по ГОСТ |
l |
l |
- Фактическое значение по результатам испытаний |
ll |
ll |
-
Характеристики |
ИОС-110-1250 М УХЛ1
|
ИОС-110-1250 МУ УХЛ1
|
Номинальное напряжение, кВ |
110 |
110 |
Длина пути утечки, мм |
2230 |
2230 |
Масса, кг |
69 |
69 |
Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН |
- Нормируемая по ГОСТ и по ТУ завода |
12,5 |
12,5 |
- Гарантируемая заводом |
16 |
16 |
- Фактические значения при испытаниях |
17...19,5 |
17....19,5 |
Минимальный разрушающий крутящий момент, кН |
Номинальный по ГОСТ |
не нормируется |
не нормируется |
- Нормируемый по ТУ завода |
5 |
5 |
- Гарантируемый заводом |
6 |
6 |
- Фактические значения при испытаниях |
6,5...7,5 |
6,5...7,5 |
|
|
|
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |
450 |
450 |
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухомсостоянии, кВ |
230 |
230 |
Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ |
- Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода |
230 |
230 |
- Фактическое значение при испытаниях |
302,3...307,7 |
302,3...307,7 |
Степень загрязнения в районе применения изоляторов: |
- Минимальное нормируемое значение по ГОСТ |
l |
l |
- Фактическое значение по результатам испытаний |
ll |
ll |
-
Характеристики |
ИОС-110-2000 М УХЛ1
|
ИОС-110-2000 М-01 УХЛ1 |
ИОС-110-2000 МУ УХЛ1 |
ИОС-110-2000 МУ-01 УХЛ1 |
Номинальное напряжение, кВ |
110 |
110 |
110 |
110 |
Длина пути утечки, мм |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
Масса, кг |
71,5 |
72 |
71,5 |
72 |
Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб, кН |
- Нормируемая по ГОСТ и по ТУ завода |
20 |
20 |
20/26 |
20/26 |
- Гарантируемая заводом |
24 |
24 |
28 |
28 |
- Фактические значения при испытаниях |
27...30 |
27....30 |
29,5...31 |
29,5...31 |
Минимальный разрушающий крутящий момент, кН·м |
Номинальный по ГОСТ |
не нормируется |
не нормируется |
не нормируется |
не нормируется |
- Нормируемый по ТУ завода |
5 |
5 |
5 |
5 |
- Гарантируемый заводом |
8 |
8 |
8 |
8 |
- Фактические значения при испытаниях |
8,5...9,5 |
8,5...9,5 |
8,5...9,5 |
8,5...9,5 |
|
|
|
|
|
Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ |
450 |
450 |
450 |
450 |
Одноминутное испытательное напряжение частоты 50 Гц в сухомсостоянии, кВ |
230 |
230 |
230 |
230 |
Среднее разрядное переменное напряжение под дождем, кВ |
- Нормируемое по ГОСТ и ТУ завода |
?230 |
?230 |
?230 |
?230 |
- Фактическое значение при испытаниях |
302,3...307,7 |
302,3...307,7 |
302,3...307,7 |
302,3...307,7 |
Степень загрязнения в районе применения изоляторов: |
- Минимальное нормируемое значение по ГОСТ |
l |
l |
l |
l |
- Фактическое значение по результатам испытаний |
ll |
ll |
ll |
ll |
|