Изоляторы опорные линейные фарфоровые типа ОЛФ на напряжение 6-10 кВ
Предназначены для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ на ВЛ электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от - 60 до + 50оС. Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения. Конструкция изоляторов модификации «А» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «А» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке - при повороте линии.
Изготавливаются :
- ОЛФ-10 по ТУ 3493-035-51165501-2006;
- ОЛФ-35 по ТУ 3493-001-82442590-2007.
-
Таблички ТТХ
Наименование Номинальное напряжение, кВ Допустимая степень
загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН Длина пути
тока утечки,
мм, не менееВыдерживаемое напряжение, кВ, Масса,
кг, не болееполного грозового импульса 50 Гц в сухом состоянии 50 Гц под дождем 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью ОЛФ-10-А2 10 ll 12,5 300 100 65 40 13 6,0 ОЛФ-10-Б2