Изолятор линейный штыревой фарфоровый ШФ-35В
Предназначен для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-35 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от - 60 до + 50 оС.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «К» и «КП».
Изготавливаются по ТУ 3493-027-82442590-2017
(ТУ 3493-041-51165501-2006.)
Соответствуют ГОСТ 1232.
-
Таблички ТТХ
Наименование Номинальное напряжение, кВ Допустимая степень
загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН Длина пути
тока утечки,
мм, не менееВыдерживаемое напряжение, кВ Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ, не менее Масса,
кг, не болееполного грозового импульса 50 Гц в сухом состоянии 50 Гц под дождем 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью ШФ-35В 35 II 16 750 195 100 80 42 190 8,2