Изоляторы линейные штыревые фарфоровые ШФ-20Г1
Изолятор ШФ-20Г1 предназначен для крепления и изоляции неизолированных и защищенных изоляцией проводов типа СИП-3 электропередачи и РУ электростанций и подстанций переменного тока напряжением 6-20 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от -60 до +50 ℃.
Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.
Провод может быть закреплен в желобе или на шейке изолятора. Монтируются на стандартных штырях с использованием колпачков типа «К» и «КП».
Конструкция изоляторов модификации «Г1» позволяет осуществлять раскатку проводов СИП-3 непосредственно по изоляторам без применения раскаточных роликов. Это сокращает время монтажа и уменьшает его стоимость. После раскатки проводов по изоляторам модификации «Г1» они должны быть закреплены в желобе или на шейке изолятора на прямых участках линии и на шейке — при повороте линии.
Изготавливаются по ТУ 3493-027-82442590-2017.
Соответствуют ГОСТ 1232.
-
Таблички ТТХ
Наименование Номинальное напряжение, кВ Допустимая степень
загрязнения (СЗ) по
ГОСТ 9920Нормированная механическая разрушающая сила при изгибе, кН Длина пути
тока утечки,
мм, не менееВыдерживаемое напряжение полного грозового импульса, кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц в сухом состоянии, кВ Выдерживаемое напряжение 50 Гц под дождем, кВ Выдерживаемое напряжение, кВ 50 Гц при загрязнении с нормированной удельной поверхностной проводимостью Пробивное напряжение в изоляционной среде, кВ,
не менееМасса, кг, не более ШФ-20Г1* 20 I 13 400 135 85 65 26 165 3,5 * — При применении изолятора ШФ 20Г1 на ВЛ 10 кВ допустимая С3 - III